Труба газовой котельной
Добавлено: 15 дек 2014, 20:24
Присматриваюсь к Фили-граду. Смущает близкое соседство с газовой котельной. Как это влияет на здоровье? Особенно близко расположен дом второй очереди.
ОлегИ писал(а):Присматриваюсь к Фили-граду. Смущает близкое соседство с газовой котельной. Как это влияет на здоровье? Особенно близко расположен дом второй очереди.
ОлегИ писал(а):Присматриваюсь к Фили-граду. Смущает близкое соседство с газовой котельной. Как это влияет на здоровье? Особенно близко расположен дом второй очереди.
serg1958 писал(а):ОлегИ писал(а):Присматриваюсь к Фили-граду. Смущает близкое соседство с газовой котельной. Как это влияет на здоровье? Особенно близко расположен дом второй очереди.
1. Труба высокая, выхлоп уйдет выше зданий. Котельная оснащена новым экологичным оборудованием с фильтрами (есть информация в интернете).
4.2. Производствоэлектрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
1. Тепловые электростанции (ТЭС)эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше, использующие в качестветоплива уголь и мазут, относятся к предприятиям первого класса и должны иметьСЗЗ не менее 1 000 м, работающие на газовом и газомазутном топливе, относятся кпредприятиям второго класса и должны иметь СЗЗ не менее 500 м.
2. ТЭЦ и районные котельные тепловоймощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, относятсяко второму классу с СЗЗ не менее 500 м, работающие на газовом и газомазутномтопливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса сСЗЗ не менее 300 м.
3. Минимальная СЗЗ от золоотвала ТЭС должнасоставлять не менее 300 м (третий класс) с осуществлениемдревесно-кустарниковых посадок по его периметру.
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетомвысоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха откотельной (10—40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ прирасчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДКв приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должнабыть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки всторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязненияот котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна бытькак минимум 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.
vel писал(а):Мне кажется вопрос сам решиться как то,там очень большая площадь для застройки еще,конечно у нас могут и оставить как есть все,но мне кажется есть вероятность того что будут как то переносить,уж больно земля там хорошая,по всем понятиям,удаленность к центру,район,москва-река рядом.Хотя конечно это все только домыслы.Могут обстроить эту кательню со всех сторон да и все)
graf3d писал(а):Давайте разбираться.
Рядом с ЖК "Фиди-Град" располагается КТС-11 (квартальная тепловая станция), мощностью 60 Гкал час (3 водогрейных котла). По данным http://www.mosenergoinform.ru/veer_kts/10kts.htm
По этим же данным дымовая труба была 45 метров, однако позже (по данным http://www.truba-energo.ru/obekty/promy ... /truby-62/) в 2005 году была произведена реконструкция и установлена труба 80 метров на 2 водогрейных котла (очевидно, либо третий котел демонтировали, либо резервный, либо некорректные данные)
Принцип работы подобных котельных простой, это как греть кастрюлю на кухне: газ сгорает, нагревает котлы с водой, пар вместе с продуктами горения выходит через дымовую трубу, а нагретая вода течет по трубам как отопление и горячее водоснабжение. На самом деле получается не самое ядовитое производство. В сравнении с другими типами топлива котельных газовое топливо - гораздо экологичнее, чем котельни на твердом (угольное) или жидком (мазут) топливе.
Тем не менее, существуют нормы проектирования подобных тепловых станций (котельных), которые устанавливают расстояния до жилых домов и высоту труб. Мною был найден "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»" (см., например, здесь: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normati ... /11/11774/). Вот выдержка из него (пункт 4.2.):4.2. Производствоэлектрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
1. Тепловые электростанции (ТЭС)эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше, использующие в качестветоплива уголь и мазут, относятся к предприятиям первого класса и должны иметьСЗЗ не менее 1 000 м, работающие на газовом и газомазутном топливе, относятся кпредприятиям второго класса и должны иметь СЗЗ не менее 500 м.
2. ТЭЦ и районные котельные тепловоймощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, относятсяко второму классу с СЗЗ не менее 500 м, работающие на газовом и газомазутномтопливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса сСЗЗ не менее 300 м.
3. Минимальная СЗЗ от золоотвала ТЭС должнасоставлять не менее 300 м (третий класс) с осуществлениемдревесно-кустарниковых посадок по его периметру.
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетомвысоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха откотельной (10—40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ прирасчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДКв приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должнабыть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки всторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязненияот котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна бытькак минимум 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.
Для нашей КТС применим последний пункт №4. Правда, он не указывает конкретную величину (ее надо считать индивидуально), но указывает минимальную - 50 метров до ближайших жилых домов и определяет высоту трубы - "минимум на 1,5 метра выше конька крыши самого высокого жилого дома".
Вместе с тем, для более мощных объектов установлены конкретные минимальные значения. К примеру, для объектов на газовом топливе мощностью более 200 Гкал - расстояние для жилых домов не должно быть меньше, чем 300 метров.
Смотрим, что получается с Фили-Градом (по данным из проектной декларации на оф.сайте) и вспоминаем высоту трубы котельной = 80 метров и минимальное превышение над крышей жилого дома = 1,5 метра. Получается, что жилые дома в окрестности, как минимум, 50 метров от котельной должны быть высотой максимум 78,5 метров.
Фили-Град:
1-ые корпуса (самые дальние от котельной, расстояние 326 метров, высота 86-113 метров) - превышают норматив по высоте, удовлетворяют минимальным требованиям по удалению от трубы
2-ые корпуса (расстояние 200 метров, высота 54-74 метров) - удовлетворяют нормативу по высоте, удовлетворяют минимальным требованиям по удалению от трубы
3-ий корпус (расстояние 238 метров, высота 74 метра) - удовлетворяет нормативу по высоте, удовлетворяет минимальным требованиям по удалению от трубы
вторая очередь (расстояние около 90 метров, высота 86 метров) - превышает норматив по высоте, удовлетворяет минимальным требованиям по удалению от трубы
Таким образом, по удаленности все соответствуют минимальному расстоянию в 50 метров. По высоте не все. 1-ые корпуса и вторая очередь выше, чем труба. Но тут надо вспомнить, что вторая очередь - это офисы и апартаменты (нежилой дом по документам). Не помню, есть ли там квартиры? Если нет, то тоже самое. Если есть, то они довольно далеко (в сравнении с другими корпусами) - более чем 300 метров.
Мой вывод. Конечно, такая близость неприятна. С другой стороны, критической угрозы для жизни нет. Вместе с тем, хотелось бы, чтобы ко всем корпусам применялись нормы расстояний и высот, как и для жилых домов. Ведь по факту в них будут жить люди. Не имея расчетов о выбросах с КТС, сложно сказать однозначно, но, скорее всего, в этом случае трубу пришлось бы поднять еще выше. Надо детальнее этот вопрос изучать и требовать расчетов и проверки зоны выбросов с КТС.
vorrrona писал(а):ОлегИ писал(а):Присматриваюсь к Фили-граду. Смущает близкое соседство с газовой котельной. Как это влияет на здоровье? Особенно близко расположен дом второй очереди.
Очень положительно влияет. Полезно даже: разглаживает морщины, избавляет от перхоти и регулирует пищеварение